gaoyingxuan26 发表于 2010-2-4 10:39:13

氯碱工序氯气系统

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:26 编辑
氯气系统切换交流区;我厂有两套氯气系统,由于需要维修设备停止一套,但是我们通过降低电流适当调节氯气量,从而是两套系统并入一套,并且成功应用,此方法尤其在冬季避免因 维修而引起系统再次开车时难以顺利开车,有其它经验的朋友可以讨论下,主要是具体环节上,。

#


hcbbs

gaoyingxuan26 发表于 2010-2-4 10:40:28

非常感谢楼主的大力支持。我们在化工行业的前沿,应该多多探讨有关具体细节。

kpyuan916 发表于 2010-2-5 10:09:23

我不知道你们在两套氯气系统对应的电槽系统是不是一样的,如果都是强制循环或都是自然循环,我想在氯气处理系统并成一套应当一点问题都没有的。我们现在是3台强制循环与4台自然循环共用一套氯气处理系统,运行已经三四年了,一直运行良好。我想并的时要慢一点,一台一台的往上切换,控制并稳定好氯气总管的压力就行了。应该不会有太大难度的。

gaoyingxuan26 发表于 2010-2-10 09:06:25

我们在一次合并的过程中,由于氯气压力调节不适合引起氢压机跳停,引起下游工序盐酸与片碱停车。

wang16851 发表于 2010-2-10 10:54:23

比较有难度的是隔膜系统与离子膜系统氯气合并进入一条氯气处理系统,设计与操作的要求比较高。