我厂循环水系统腐蚀率一直居高不下,一般每月在0.3以上,旁滤器应用正常,循环水应用静电水处理器正常,加药量正常,请高人指导在其中细节问题以及心得体验。

#


hcbbs

zhouqun000117 发表于 2010-2-6 15:58:34

循环水的指标正常不正常,是不是缓蚀阻垢剂加少了或游离氯偏高,指标要说清楚点。

yt123456 发表于 2010-2-6 16:47:48

请将你的循环水的分析指标上传一个看看,无分析指标无法判断。

gaoyingxuan26 发表于 2010-2-10 08:52:51

循环水分析指标如下:片碱工段
含 磷      浓缩倍数      硬度      PH值      CL-      电导率      浊度      有机磷
5.1         2.2      85      8.75      201      136      2.22      4.1
盐酸工段
3.7         2.2      114      8.87      265      269      2.97      3.1