slotan 发表于 2010-2-23 09:32:16

液氯气液分离器的排污管需要设置平衡管吗?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:23 编辑
液氯经过液氯液化器进入液氯气液分离器,液氯气液分离器需要定期排污把三氯化氮排入排污罐,那排污罐上需要设置平衡管吗?还是需要设置抽空口?
请大家多多指导,液氯气液分离器的排污是怎么操作的?最好把每步的操作过程写下来,多谢了

#


hcbbs

zhouqun000117 发表于 2010-2-23 15:27:00

排污罐上部需接至事故塔等压力低的管道,防止贮罐憋压,同时加快液氯排污速度。排污操作:
1、先对排污处理罐配碱;2、确认排污罐的阀门状态(其余阀门关闭,去事故塔自动阀设定压力自动);3、慢慢打开气液分离器排污阀,到规定液位时关闭其排污球阀;4、将排污罐内液氯压至排污处理罐内进行处理。