事故氯气处理装置的一些疑问
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:18 编辑事故处理装置的碱液应该多长时间更换一次???、
是不是可以用隔膜电解液代替碱液???
#
hcbbs
碱液多长时间更换是以分析数据为基准的,成品的次钠溶液要求控制游离碱液浓度在1%左右;如采用隔膜碱液代替离子膜碱液,不是不可以,但是系统会产生较多盐,堵塞管道,检修较麻烦些。 我们公司事故氯气处理装置中碱液更换控制标准备是当次氯酸钠游离碱接近于1%时加大分析频次,当接近并小于是1%时开始切换循环罐,并将合格的次氯酸钠打入成品罐后,开始配置碱液浓度控制在12-20%。
用隔膜碱代替会加大结晶现象,现在我公司除害塔也不时有堵塞现象,需不时清洗。 如果不生产次钠产品的话,过碱量尽量高一点,防止突发事件。
可以用隔膜碱代替离子膜碱,但如果做产品销售,看客户要求。 我们是电解的碱加了脱离子水1:1配碱用来吸收废气的,多长时间更换要根据每个公司的废气量来看的,我们公司一般 10%合格,送去罐区出售 没有固定时间的,是以成品次氯酸钠中的游离碱浓度和有效氯为依据。我们这是配15%的碱液,一共两个罐,当其中的一个游离碱浓度在1%——2%之间,有效氯大于10%,即为成品次氯酸钠,打入罐区外卖,将系统该到另一个罐。隔膜碱不太好,因为含很多盐,所以容易结晶堵塞管道,最好不要用。 一般都是依据所含游离碱来觉得更换频次的.
事故系统在日常生产中起用的不多,所以要定期将塔内碱液打循环,取样分析其含碱含盐量.长期不循环,里面次钠分解成盐,会导致泵进口因积盐而堵塞. 学习了,有备无患啊 用碱的浓度控制在10-16%差不多,用隔膜电解液也可以,只是盐多了点,最好沉淀一下用。 只要是碱液都可以,浓度高了易堵,过低易爆,分析为准。
页:
[1]