本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:17 编辑我厂二期原设计是6台槽,现在只上了4台槽,运行时PIC-216波动大,影响PIC-217,及氢气水洗塔前压力波动,修改了PID参数后相对稳定,请大家说说这种方法可行吗? (改了后有时候升降电流后也波动)
#
hcbbs
如果因为管道等其他设施都按照六台电解槽的设计,那么,运行起来就不是那么稳定。
这时候可以修改PID来调节生产,使其更稳定。 符合小时调节器的PI参数不适应,可导致压力控制不稳定。一般来说,调节参数在系统负荷变化较大时,不可能控制效果都很好。除了整定参数外,还要注意氢压机的回流控制过程,防止出现互相干扰的现象。 我们现在控制的方法是,前放空关死,把回流调到最小,一般开10-20个阀位。升降电流相对稳定就不容易波动。大家有没更好的调节方法。 在开车阶段,氢压机压力应该手动控制。氢气总管压力(氢气/氯气压差)控制应为自动。氯气此时采取手动控制较好,压差控制一般比较稳定。如果不稳,修改一下PI参数。 216217压差波动和泡罩塔可能堵塞有关系吗 ?
干燥系统会影响压差波动吗? 请各位达人求解