大化工论坛's Archiver
大化工论坛
›
氯碱技术
› 液氯螺杆压缩机液化效率低
DL红豆
发表于 2010-3-3 19:58:42
液氯螺杆压缩机液化效率低
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:16 编辑
液氯螺杆压缩机液化效率低,求教原因及解决方法
#
hcbbs
msdc
发表于 2010-3-4 21:19:51
氟利昂不足;冷却水温度高;内压比调节不好;液化器内油多;螺杆机阴阳转子磨损。。。。
ybtytyong
发表于 2010-3-5 14:40:16
本帖最后由 一诺张 于 2010-3-6 21:00 编辑
除了上面说的还有:液化器内例管堵塞,氯气量小,造成此原因是氯气质量较差,杂质较多,解决办法清洗液化器列管。