树脂塔漏
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:13 编辑我们公司以前在切换树脂塔时曾经出现过这样的情况,在DCS树脂塔控制程序上进行完切换程序后,在一塔下线,新塔上线时突然出现树脂泄露,经查,是由于树脂塔垫片错位所致,在我们的生产过程中,共出现过三次这种现象,每个塔都有过一次。在此,恳请各位师兄师弟帮忙分析一下,是什么原因会造成这种情况。在以后生产中怎么避免?切换树脂塔时需要怎么操作?
#
hcbbs
“是由于树脂塔垫片错位所致”是不是指树脂塔底部的纱轮网破裂或错位?具体请说明些。 能否是树脂塔切塔时程控阀在开关过程中的时间差,导致塔内瞬间憋压所致呀! 就是垫片挪了位置,具体的型号我也不清楚,我们分行的原因也是因为出口和入口阀门开启的时间差有误,现在我们切换树脂塔的时候就采用停泵的办法,就是停向树脂塔送盐水的泵,没有压力,就不用担心出现那种情况了。