氯气管道都需要设置双阀门吗?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:09 编辑氯碱厂的氯气管道和液氯管道是不是都设置双阀门啊?还是在液氯储罐的进液管和出液管设置双阀门呢?
氯气安全规程上只是明确了液氯储罐的进料管和出料管,那别的氯气管道和液氯管道呢?
#
hcbbs
在氯气总管上还是自动调节阀、旁路阀和前后隔离阀呢。
static/image/smiley/default/lol.gif
液氯管道我们厂都使用的双阀门,原氯和尾氯分配台就只是单阀门。 一般单位的都是液氯贮槽、液化器的链接管道阀门都要用双阀,其他地方就不用了,这也是因为液氯的生产单位就是重大危险源啊 液氯储罐上所有的进出料阀、平衡阀等 都要设置双阀连接。别的地方的液氯阀门要看实际情况而定,一般在容器类上的液氯阀门最好上双阀。氯气管道上、氯气分配台上一般上单阀就可以。 液氯贮槽上的进出口管道,回气和压力管道都需要用双阀门,分配台上的按单阀门就行。我们单位的这些阀门每年大修时都要全部换上新阀门 如果使用的国产阀门,建议使用双阀。国产阀门我真是不敢恭维,没有哪个厂是过硬的,我们不是不爱国,国产的东西实在是。。。。。。。。。 进液化至液氯出中涉及到的氯气都要设置双阀门 建议尽量使用双阀,
主要是为我们处理问题增加了一份机会和方法,
但是增加阀门同时也增加了漏点了! 本帖最后由 大海中的一滴水 于 2010-3-12 16:15 编辑
设置双阀的一个很重要目的是防止一个阀门在一年左右的生产中出现经常动作的阀门在想关闭时不能关闭的情况出现,备用阀门能起到备用关闭的作用,同时也在某些管线上实现短时间内更换阀门,保证生产的运行,数年或更长时间的生产运行可告诉你那些地方可不设置双阀!