linqhy 发表于 2010-3-15 11:03:18

旭化成操作规程解读问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:05 编辑
操作手册中写到:
II-C-1.2其他联锁系统
(2)当一个整流器停止的时候,对应盐水供应阀(FCV-231)保持一个正常流量并且LICA-260在HH报警时关闭。
(3)当一个整流器停止的时候,对应盐水供应阀(FCV-231)切换到精盐水阀(ZV-241)。
这两点不是矛盾了吗?一个整流器停止时,到底是FCV-231保持正常流量,还是直接切换到ZV-241,
切换到241后,这些新鲜盐水,进电解槽后,又去哪里了,是去阳极液循环槽260,还是去阳极液排放槽280?
同志们请解释一下。

#


hcbbs

huagong996213 发表于 2010-3-15 11:12:43

直接切换到kV-241,没有电的情况下都要用241,通电的状态或准备升电流就用231的。

apple100200 发表于 2010-3-15 13:14:54

至于你说的对应盐水供应阀(FCV-231)切换到精盐水阀(ZV-241是在直流电断电后联锁才动作的。而LICA-260在HH报警时关闭是防止在通电的情况下液位过高形成液封从而导致联锁动作后氯气滞留在阳极系统内!

yhong 发表于 2010-3-15 14:05:14

这里的LIA-260HH报警连锁动作,确实同FCV-231有矛盾。可以理解为当260高位连锁和其他原因电解槽连锁停车时,260HH为优先动作,这时电解槽暂时不进盐水,待LIA-260正常时,再进行电解槽盐水置换。至于241阀门,只要电解槽停车该阀就开启,稀释盐水进入电解槽置换。

bluefish77 发表于 2010-3-15 20:03:24

不知道是否对,我们这里旭化成的操作法,是整流器停对应槽的KV231关,KV241开,,这和FCV231的控制无关,FCV231和通电状况有关,停电保持固定的开度进行置换,但LCA260高高必须关FCV231直至该连锁解除。这就不矛盾了

nanren2 发表于 2010-3-16 21:35:23

说的简单一点就是:1.当一个电解槽的整流器停止时,那么电解槽的经过FCV-231的进槽盐水就会由前面的zv-231切换到zv-241即由含游离氯的精盐水切换到加入纯水的淡盐水。2.不管是什么情况,只要260的液位达到HH,那么FCV-231就必须关闭。这一项是个优先条件!当然因为FCV-231关闭,肯定会引起其他的连锁动作!
页: [1]