液氯输送问题求教?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:49 编辑我们单位输送液氯给客户,距离为一公里,他们厂位差比我们高30米,客户液氯贮槽气相压力为0.5MPA,我们采用液下泵输送,请问液下泵出口至少要多少压力?
#
hcbbs
楼主采用气化加压输送不是更好? 不知楼主用的输送管道是多粗的?这应该需要进行计算。大体压力应该在0.9mpa以上吧。 楼主采用气化加压输送不是更好?
sonid 发表于 2010-3-31 17:25
登录/注册后可看大图
现在应该很少用气化加压了吧,流程复杂,还危险 DN50的16MnR的管子,液下泵输送。 我们生产部部长和我探讨这个问题,一时还没有算出确切的数据,谢谢各位不吝赐教。 0.9MPA肯定是不行的,加上位压和管道阻力,至少1.2MPA以上吧。 液氯粘度比较大,应该选用较粗的管路来弥补压力的损失,只要流量满足要求,压力是能够憋起来的,1~1.1MPa即可,不能过高,否则不符合安全要求。
实在不行,可以在他们那边建立一个液氯中间槽,这样输送压力就可以低一点。他们那边肯定是要进行汽化的,让他们自己安装一台泵就行了。
另外,一公里的距离输送液氯,风险实在太大,一旦泄漏,后果不堪设想,如果还要穿越道路、第三方工厂以及村庄住宅,那安全评价和安全审核肯定是通不过的。还是建议采用汽化氯输送好。