zhenshuixian 发表于 2010-3-31 09:57:59

一次盐水凯膜工艺问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:43 编辑
请问大家一次盐水采用凯膜工艺,加压溶气罐至预处理器的释放阀为什么不能采用蝶阀。释放阀是具体是指哪个阀门?

#


hcbbs

flay0303 发表于 2010-3-31 10:13:40

从加压溶气罐底部至预处理器这段理论上是要采用截止阀或者闸阀。
主要是考虑到防止气泡被撞碎影响后面气浮效果
不过实际情况来看没必要这么严格

kpyuan916 发表于 2010-3-31 11:58:11

就是浮上桶盐水进口第一道阀门,我们用的是衬氟闸阀

LMT168 发表于 2010-4-4 10:52:08

本帖最后由 一诺张 于 2010-4-5 20:58 编辑
我们有两个,一个是调节阀,一个是预处理器进口闸阀,到底哪一个是,我也有些不明白,清大家指教,调节阀是调节流量的,闸阀则全开的,请各位指教。

flay0303 发表于 2010-4-4 19:18:18

就是三楼朋友说的进预处理器的那个闸阀

wenhoulong 发表于 2010-4-5 13:44:13

本帖最后由 wenhoulong 于 2010-4-5 13:45 编辑
完全支持2搂的说法,向你学习!!!!!!!!!!!

小叶 发表于 2010-4-5 17:44:37

预处理器是浮上澄清了,就是二楼说的啦,免得气泡破了,上浮效果不好嘛

wang16851 发表于 2010-4-6 08:44:48

阀门的阻力降要小,调节性能要好。

LMT168 发表于 2010-4-6 14:29:37

我们的闸阀全开,由调节截止阀进行调节流量

仲恒明 发表于 2010-4-6 20:24:22

二楼说的很对,应该学习,谢谢
我们厂不知道是不是设计者没有考虑这个问题,所有的阀门全部是蝶阀
但是说实话气浮效果不咋的
领导让在浮上桶进口取样做气浮实验,就是看三氯化铁加量是否过量,看颜色深浅调整三氯化铁加量。觉得问题不对啊,有点疑问~~根本就不考虑容溶气量多少和气浮效果如何~~
呵呵,不知道各位看法如何?谢谢
页: [1] 2
查看完整版本: 一次盐水凯膜工艺问题