海绵hm 发表于 2010-4-6 11:56:47

氯处理浓硫酸贮槽用氮量

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:42 编辑
氯处理单元有一20立方的浓硫酸贮槽,一直通氮气置换,请问通氮气置换的目的是否是置换空气中水份,另外想问一下氮气的用量是每小时多少立方?

#


hcbbs

gy_gao2009 发表于 2010-4-6 12:10:18

很少有单位是这么做的吧?!
本人认为作用不是很大,
目的应该是防止空气中的水分进入罐中在界面处被浓硫酸吸收,
形成稀酸继而腐蚀管壁等部分。
一般2--3M3/H就足够了。

181128425 发表于 2010-4-6 12:27:50

我们单位就是这样设计的,但是氮气从来都没有开过。

jonelin 发表于 2010-4-6 20:54:33

目的是防止水分,好像我们也不怎么用的

认真啲吻 发表于 2010-4-7 12:14:36

一般有这样的设计,但是我们都没有用过

zhanngf1999 发表于 2010-4-7 12:33:24

我们没用过氮气,但顶部要有个放空口的.

沁园春 发表于 2010-4-7 22:48:27

设计的原因,一般的排气都是去抽负压去淡氯塔,里面硫酸里的氯气可不少啊,检修的时候记得先多抽段时间,不然有的跑气呢,

wang16851 发表于 2010-4-8 09:22:33

一般要求有这样设计,平时是不开的。由于浓硫酸是碳钢的,会与浓硫酸慢慢产生反应放出氢气,因此该设计的主要作用是贮槽检修时置换氢气使用,以便动火作业。