液氯贮槽根部阀
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:37 编辑请问液氯贮槽出口(液氯出口)加根部阀时,根部阀和贮槽间是否可以加短管,还是必须直接安装在贮槽出口法兰上。有没有这方面的规定。
#
hcbbs
没有看到过这方面的标准,但最好根部阀加在设备的直接出口。 一般设计就是直接与设备的法兰连接,
而且是双阀的设计,
至于规定没有看见过。 我们底部是阀门连接贮槽根部,并且双阀门,一正一反连接 一般都是双阀设计,没有明文规定,尽量不要增加短接,主要还是要减少密封点的数量。 直接相连,双阀一正一反,加短接的话还要增加泄漏点的可能性。 没见到有规定,一般双阀控制 6# dongchangjiang
双阀一正一反连接,主要是起到什么作用?两个都是正方向连接会有问题吗? 我们一直是两阀同向,不知一正一反是什么用途。
页:
[1]