zhenshuixian 发表于 2010-4-9 11:25:27

液氯贮槽根部阀

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:37 编辑
请问液氯贮槽出口(液氯出口)加根部阀时,根部阀和贮槽间是否可以加短管,还是必须直接安装在贮槽出口法兰上。有没有这方面的规定。

#


hcbbs

zhanngf1999 发表于 2010-4-9 12:22:42

没有看到过这方面的标准,但最好根部阀加在设备的直接出口。

gy_gao2009 发表于 2010-4-9 12:37:05

一般设计就是直接与设备的法兰连接,
而且是双阀的设计,
至于规定没有看见过。

quhongxing80 发表于 2010-4-9 12:57:21

我们底部是阀门连接贮槽根部,并且双阀门,一正一反连接

wenhoulong 发表于 2010-4-10 16:37:39

一般都是双阀设计,没有明文规定,尽量不要增加短接,主要还是要减少密封点的数量。

dongchangjiang 发表于 2010-4-11 14:06:53

直接相连,双阀一正一反,加短接的话还要增加泄漏点的可能性。

heqi731025 发表于 2010-4-12 22:53:42

没见到有规定,一般双阀控制

wang16851 发表于 2010-4-13 08:44:41

6# dongchangjiang
双阀一正一反连接,主要是起到什么作用?两个都是正方向连接会有问题吗?

zhanngf1999 发表于 2010-4-13 11:07:39

我们一直是两阀同向,不知一正一反是什么用途。
页: [1]
查看完整版本: 液氯贮槽根部阀