明天会下雨 发表于 2010-4-11 00:20:56

氯气正压水封高度多少合适

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:36 编辑
我公司氯气操作压力在20-50mm水柱之间,氯氢压差控制在350mm水柱左右,请教各位氯气水封、氢气水封封多高合适?氯气水封高度如果封得太低有什么坏处?

#


hcbbs

zhanngf1999 发表于 2010-4-11 08:57:54

我们操作都是正的50MM,运行没问题

gzhd 发表于 2010-4-11 08:58:27

一般情况氯气封到500,氢气300-500,封的太低没啥坏出就是对操作要求较高

sson 发表于 2010-4-11 13:06:56

你先要搞清楚水封是干啥的,然后根据你的工艺条件决定高度,封的太高不容易破封达不到保护的目的,太低要经常破封。

2.4K屠夫 发表于 2010-4-14 10:31:18

水封过低就没什么作用,过高会影响效果,我们这的水封在500左右吧
页: [1]
查看完整版本: 氯气正压水封高度多少合适