linqhy 发表于 2010-4-8 14:38:04

离子膜烧碱装置紧急电源

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:35 编辑
在离子烧碱各工序中(我们厂用的旭化成槽子)哪些设备、仪表需要配紧急电源、UPS、EPS,它们在断电时是如何工作的。例如电解槽挤压机的压油泵,纯水泵等等,哪位大哥知道,希望不吝赐教。

#


hcbbs

明天会下雨 发表于 2010-4-8 19:54:12

我们的应急段设备:电解的盐水循环泵、碱液循环泵、精盐水给料泵、纯水泵、脱氯真空泵、脱氯淡盐水泵、亚钠给料泵、氯水泵;废气处理的碱液循环泵、尾气风机;公用工程的消防水泵。
    当系统跳闸时,备用电源自动合上,但中间有5到6秒的间隔时间,需要操作人员重新启动机泵。
    DCS控制系统有UPS电源。

huawei 发表于 2010-4-9 06:55:37

需要分开讲:
1.二楼所说的那些设备以及全部的控制系统、照明系统、安防系统需要有自动切换的备用电源,自动投入。
2.其中,全部的控制系统要配备UPS或者EPS,主要看投资能力,这是不间断电源,确保控制系统连续运行。
3.其中,逃生用的照明指示设施应当**配置应急灯,比如在出口以及出口方向指示等标识。这种应急灯自带电池。

linqhy 发表于 2010-4-14 10:51:10

说的越详细越好,请你们帮帮我吧

devil_geermu 发表于 2010-4-14 11:30:52

1 电解槽挤压机的液压油泵;
2 分化整流器;
3 纯水泵(P-012524AB);IH100-65-200BY2160M2-2/15KW
4 引风机(C-013301AB);9-19-11NO5DY160M1-2/11KW额定风量:3000m3/h转速:2900r/min
5 次钠循环泵(P-013301ABCD);CQF100-65-200AYB200L-2/30KW
6 碱液泵(P-012274AB);DFCZ100-200AYB2250M-2/55KW
7 淡盐水泵(P-012264AB);XZA125-100-200-RLYB200L1-2/30KW
8 脱氯真空泵(C-012319AB)
9 亚硫酸钠泵(SC-012324AB)SGX3-60BY2112M-2/4KW
10氯水泵(P-012317)XCA50-32-160-RLY112M-2G/4KW
公用工程的消防水泵。
DCS控制系统设UPS电源。
当系统跳闸时,备用电源自动合上,但中间有5到6秒的间隔时间,需要操作人员重新启动机泵。压油泵,分化整流器,应采用不间断供电。

devil_geermu 发表于 2010-4-14 11:31:42

大家一起来帮他吧,坛友互相帮忙
页: [1]