本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:25 编辑晃电,大家遇到了吗???给大家一个方案参考参考!
一、试验目的
解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。
二、防晃电产品
选用FS/E系列产品做防晃电试验
1、FS/E防晃电交流接触器
2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块
3、FS—ZD/E再起动控制器
三、试验要求
1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。2、最经济、最安全、最可靠。3、线路改造最简单,改动最少。四、试验时间、地点及设备
2006年6月21日,由济钢生产部组织在济钢动力厂供水三车间241内环泵(电动机功率为132Kw、电压380V)、供水四车间滤前2#泵(电动机功率为37Kw、电压380V)进行了防晃电模拟试验。
五、参加试验单位
1、济钢生产部
2、济钢装备部
3、济钢动力厂电仪车间
4、山东冶金科学研究院
六、试验内容
1、在241内环泵上用防晃电FS400/E型接触器做防晃电试验,此电动机为直接起动方式。此回路原接触器为施耐德LC1-D410M5C型,该接触器线圈吸合后通过内部电路实现直流保持,接触器线圈工作原理不适合加装延时模块解决防晃电问题,因此,我们用防晃电FS400/E型接触器替换原接触器的方案进行试验(此方案是靠分断二次回路来模拟“晃电”的)。
由于资料较大,有需要完整资料请留下邮箱或发送站内信给我,我将尽快把资料发送!
[ 本帖最后由 sunwei302c 于 2009-1-9 09:27 编辑 ]
#
hcbbs
多了!曾经有过一天三次的经历,刚开起来就断电,那叫一个惨 晃电的情况肯定有,一是整流器的质量,二是有没有其他大功率设备的开停
还有晃动的幅度大不大 遇到过,但不经常有。 遇到过,以前常停车,后来我们给一些大功率的机泵安装了防晃电设备后基本正常
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-1-14 15:35 编辑 ] 原帖由 dangqi 于 2009-1-9 10:23 发表
登录/注册后可看大图
遇到过,以前常停车,后来我们给一些大功率的机泵安装了放晃电设备后基本正常
遇到过,以前常停车,后来我们给一些大功率的机泵安装了防晃电设备后基本正常
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-1-14 15:36 编辑 ] 遇到过,因我们工厂同时有裂解装置在运行,并且用一个主变压器,后来把裂解装置和一些大功率的机泵与电解装置分两个主变供电就好了。 随着生产规模的不断增加,电网的规模也在不断扩张,电网的复杂程度也随之提高,电网的稳定性逐步降低,晃电时间也时有发生。我们组织工艺、设备、生产等多个专业共同确认生产装置的关键设备,对其实施晃电延时保护,当晃电在1S内消失时,这类关键设备能在供电恢复后继续运转,勿需再启动。当然必须满足关键设备、时间小于1S这两个条件。 晃电对于化工厂来说是很正常的,我们这最高纪录半天晃3次电,没什么特别注意的,只要按操作规程或应急预案来就一般没什么问题。 一般有大功率的系统设备启动导致电压波动,我们的自控仪表就会这样。需要电复位重新启动。