NCl3排放标准?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:10 编辑我们单位液氯采用液下泵输送,中间槽底部排放NCl3的周期为每半个月一次,结果为10—40ppm,请问现在我们的排放周期可行吗?行业中有无相关的规定?恳请各位同行不吝赐教!
#
hcbbs
我们单位是每周排放两次,排放部位分别为中间罐、汽化器,分析结果都不高。 一般控制 在20PPm以下,可确保排污后的操作安全 本帖最后由 181128425 于 2010-5-1 21:44 编辑
行业安全规范对此有相关的要求: 如果只是中间槽,一周排一次就好,半个月时间有点长,要是有气化器就要增加排污周期了