氯气总管压力突然波动
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:07 编辑电解槽氯气总管上的有两个压力变送器,其中一个压力变送器的压力每隔一段时间总会突然变大,致使压差过大而跳车,换过压力变送器,换过DCS系统上的卡件,连仪表电缆也重新拉过,还是解决不了这个问题,不知会不会是工艺操作的原因,但如果是操作不当引起的,应该两个压力变送器都有波动,而现在却只有一个,不知哪位大侠能否解答下这到底是什么原因引起的?谢谢!
#
hcbbs
是不是当初工艺设计的问题呀?既然都换过压力变送器,仪表线都是重新拉的!排除仪表等问题!后序工段操作,查查! 我们这里也出现过,把两个压变倒了一下,也没有找到原因。据我分析好像是电磁干扰,信号线接地系统没做好。 把压力变送器的接地端子和仪表电缆的屏蔽层接在一起汇总到DCS接地了啊,这应该排除接地的问题吧,如果是后工序的问题,那么应该两个压力变送器一起波动撒,吧怎么会只有阀门后的那一个波动呢?
对了请问楼上muer 你们最后是怎么解决的呢? 正确的做法是,变送器端电缆屏蔽应当悬空绝缘,不要跟变送器连接,屏蔽在控制柜端接地。即单端接地。再试一试。 以前有过氢气总管一个压力变送器压力突然下降后,导致系统联锁(下降的变送器是串接自动阀PCV226的)
另一个压力正常,联锁以后下降的压力变送器又慢慢恢复
我们是两期系统的氢气总管连在一起。
原因没有查出来就不了了之了
处理方法是把两个变送器换个位置,到现在正常 回复yhong :你说那种接地,最开始就是那种接的啊,还是有波动,会不会不是接地的问题呢? 检查一下管线是否有积水现象。 要不再加个,呵呵
我们是三取二 管线积水一早就检查过,并且我们一个小时左右就会排一次水,不是排水问题,目前我们的处理方法是:把这个波动压力变送器的所有连锁和差值计算程序全用另外那个正常压力变送器替换。,这种处理后,原来那个压力变送器还是有波动,但不会导致跳车,这算是一个权宜之计吧,问题的根本还是未找到.......
页:
[1]
2