升降电流和273的开启配合
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:10 编辑为了更好控制槽温,在升降电流时,整流和DCS岗位人员开关273,怎么样才能更好的配合?
.注♀ ) #
♀ , 。
论坛有类似的帖子,(例如 https://bbs.hcbbs.com/thread-646775-1-4.html)你可以参考一下。 升电流后槽温会有所上升,说说个人看法:
调节碱温度的有两的TCV阀,73和74
要是用的循环水,就直接开大73就可以,不行了叫现场开循环水的手动阀
将电流了温度不够切换为蒸汽开74升温
根据平均槽温和最高槽温调节就可以了 2# JSLIUXIANG
楼主问的是273不是279
我们在65度升电流,电流到了温度也会到设定值。不用调节。温度高了就加循环水 关键在于DCS操作员对于电槽温度曲线变化趋势的关注。
页: