zh_51982 发表于 2010-4-26 10:44:03

1# qiong0523
隔膜阀在抗腐蚀方面有天生优势,在流量的控制方面与球阀差别不大。v行开口自动控制球阀控制上很好,而且开关速度上很快,密闭性好
缺点在于此处使用的球阀需要耐腐蚀采制,整体造价会比隔膜阀高。

hongwei2609 发表于 2010-6-2 17:44:23

联碱母液系统的阀门建议用隔膜阀,球阀容易结垢后,开关不灵活,我们用了一些316L的,现在都快换完了。

machunxiao 发表于 2010-6-2 21:32:17

当然效果最好的是钛阀,但钛阀造价太高,我们一般选用隔膜阀,球阀用的不多

steinback 发表于 2010-6-4 20:13:24

用球阀老实说,效果真的不如胶膜阀。
唯一的好处就是开关快,而且只能用在那些不容易结垢的及几乎是一直开着不用关的那种泵那里,
其他的地方,原则上,不是胶膜就是截止阀。

yanshan86 发表于 2010-6-7 22:15:57

回复 8# qiong0523
    设计旁路做什么呢??

yanshan86 发表于 2010-6-7 22:17:27

阀门没有统一
貌似
不过不同的阀门 流量 电流的调节通常情况下也都是不一样的

yanshan86 发表于 2010-6-9 17:16:36

泵的负荷过大 跳泵的情况大家应该都见识过吧?!
阀门的开度必须合适 入口或者出口有一个开直 就很有可能负荷过大 两个应当合理调配?!