5566088 发表于 2010-6-6 00:28:33

看了半天看懂了,你是主要将亚硫酸钠用泵打去电解,将去高位槽让其始终溢流至亚硫酸钠配置槽这段形成一个泵的回流管路吧?改了以后高位槽液位始终是个麻烦,配料时也是个麻烦,不如将盐水和电解分开来干脆

我和木子园 发表于 2010-6-7 20:08:26

我们电解和一次盐水离得不太远,而且脱氯塔下的空间的位置不足以摆放一个配置槽。所以就放在一次盐水了,而且配置槽(三氯化铁、碳酸钠、氯化钡、亚硫酸钠)都放在一次盐水较容易管理。管路的问题已经确认了,就是维持原设计不变,两台同型号的泵分别供一次盐水高位槽和电解脱氯后用亚钠。谢谢各位的参与。

T^P 发表于 2010-6-8 17:38:31

我们公司都是直接用配置槽的泵直接打入一次盐水和电解的,一次盐水人工控制,电解用的是调节阀控制的,很方便的,没有考虑高位槽

building1232000 发表于 2010-6-9 15:59:51

我们的盐水和电解的亚硫酸钠是分开配置的,再由地槽打到高位槽,高位槽的流出量由自控阀控制。

ZXF19840626 发表于 2010-6-13 16:09:36

回复 1# 我和木子园
    有点道理,不过像间歇性输送液体的管道要注意伴热及保温,以免冬季结晶影响生产

我和木子园 发表于 2010-6-13 22:14:05

谢谢,不过我们这冬季气温不算低,没有达到亚硫酸钠溶液的凝固点啊。不过还是谢谢你

阿杜 发表于 2010-6-16 13:56:15

我们的工厂是在电解界区配制亚硫酸钠,打到高位槽,高位槽的流出量由自控阀控制。
安装变频器的价格同样是昂贵的

redhat2002 发表于 2010-6-16 20:04:48

我们厂也是采用 亚硫酸钠配置泵对一次盐水和电解供液的
电解自控阀盐水手动阀   
盐水高位槽采用底部下液的方法就加了个流量计
很实用
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于一次盐水和电解亚硫酸钠走向的问题