tjhmgas 发表于 2010-6-19 14:27:02

液氯的储存、气化和调压的问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:05 编辑
我有个小项目需同学们帮忙,储存量400kg的液氯储存装置和气化量 1.5m3/h的气化装置,需什么材质的?谢谢啦




, , -

huawei 发表于 2010-6-19 15:56:28

本帖最后由 huawei 于 2010-6-19 15:58 编辑
400kg,用小钢瓶就行了,不值得采购固定容器啦,液氯钢瓶有400L和800L两种,现在大家都用800L的,也就是贮量1吨的。
至于汽化装置,那要看你做什么用途,要是用量很小,比如你说的1.5m3/h,似乎不需要什么汽化装置,直接利用钢瓶气相氯气就行了。
楼主的这个1.5m3/h,我没有看懂,是气相还是液相的啊?如果是标态气相的,那你的耗用量也太小了,一个小时也才5kg多点的消耗量,如果是液相,那你的那个400kg的贮存量可就太小了。
液氯钢瓶的材质是16MnR,如果你要制造相关的汽化器和容器,这都是属于三类压力容器,需要采用16MnR的材质。如果采用管式汽化器,可以采用10#无缝钢管。

tjhmgas 发表于 2010-6-21 09:11:54

谢谢虎哥!是气相1.5M/H,空温式的气化器可以吗?什么材质?氯气回收系统是怎么回事?谢谢!
页: [1]