阿杜 发表于 2010-6-13 14:46:35

氯气管道使用钛管道的造价高吗?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:05 编辑
氯气管道使用钛管道还是PVC/FRP好,综合各方面因素说一说,如使用年限、材料费用、安全系数、维修费用等方面




, , -

T^P 发表于 2010-6-13 15:16:10

电解厂房出来的是PVC,到氯氢处理用的碳钢的

dongchangjiang 发表于 2010-6-13 16:37:14

当然是钛管了,使用期限也很长,安全可靠,就是成本很高。
我们厂电解出来的湿氯气采用的是钛管和PVC/FRP。

wuyifeng 发表于 2010-6-13 16:59:31

回复 3# dongchangjiang
    钛管的投资一般是FRP管道的2倍,FRP管道的使用寿命一般在5年左右;我公司氯气管道以前采用FRP,内衬10mm Dow470树脂,用了5年就不行了;
主要是氯气从电解槽中出来后温度太高,基本上在80℃以上;钛管基本上是一劳永逸;

LIXUEBAO 发表于 2010-6-14 10:15:27

回复 4# wuyifeng
全部用钛材太贵了吧。我公司是两者结合。从电解槽出来到淡盐水贮槽约23米以及出淡盐水贮槽约10米用的是钛材,后面就改用FRP了。

wenhoulong 发表于 2010-6-14 10:38:06

如果管道不是太长,可以选用钛材,毕竟是一劳永逸,一次投入虽然较大,但是安全系数较好,而且维修费用低。

hailonggood 发表于 2010-6-17 16:33:08

钛管道使用比较放心,而且基本不用维修,化工行业维修是比较麻烦的,而且还影响生产

guangruitai 发表于 2010-6-17 21:58:00

建议从电解槽出来到氯气冷凝器工段使用钛材,因为氯气有温度。氯气经过冷凝器降温后也可以选择玻璃钢管道,但是因为玻璃钢管道强度不够有隐患,也有厂家选择了钛材。

hansr0508133 发表于 2010-6-18 08:41:36

我公司电解总管自控阀后原采用PVC/FRP管道,但因冬季温差大,管道很容易热胀冷缩导致泄漏,目前考虑更换为钛管,每米管子的费用大概在6500元。

chlorine2009 发表于 2010-6-18 13:15:21

建议电解厂房内采用Ti材,外管廊上采用FRP等其他材料。