本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:03 编辑氯气透平机带不带水分测量装置及水分高报警装置。水分怎样测量
, , -
我们厂的氯气透平机石油有水分在线测定仪的和水分高报警装置的,水分高于100ppm就会连锁停!不过这个氯中水分在线测定仪不太准! 氯气水分的测定用氯中含水在线分析仪,国产的一般质量不是很好,还是进口的质量好 氯气水分在线测量很有必要,但是分析仪可能测量误差较大或可能不稳定,建议只设显示而不设置连锁。以免产生误动作。 我厂氯气透平机安装了氯中含水在线分析仪,但测量误差大,主要还是人工分析 经常的擦洗探头,用纸巾还有酒精,其他还有就是流量的要求,因为时间长了有杂质,流量达不到,也影响到测量效果 我赞成2楼3楼的看法 国产的含水在线分析仪不太准,进口的较好。相比较而言没有在线分析也没有太大问题,只要控制好废硫酸的浓度还有定期分析出口氯含水就可以了,要不要哪东西也无所谓,我是比较相信人的分析。 回复 5# msdc
我公司也有氯气含水在线分析仪,但主要以人工分析为主 氯中含水在线分析仪还是要装的,但是大多数公司都反应检测数据不准确,建议楼主挑选好一点的,有在线分析仪加上上人工分析就双保险了。 透平机系统对水分的要求很高。我们在进透平机系统前装有水分检测仪, 检测水分。工艺指标:小于240ppm。高限:400ppm。