1qaz2wsx3edc 发表于 2010-6-23 19:34:26

关于夹砂玻璃钢循环水管破裂的调查

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:01 编辑
我们的循环水管用的是夹砂玻璃钢。压力0.6公斤,DN800.现在还没开车,今天试车时有一个法兰破裂。想把上水管夹砂玻璃钢换成碳钢的。请教大家有没有遇到夹砂玻璃钢管破裂。回答者必加分。




, , -

旋转臂 发表于 2010-6-24 23:07:18

我99年在东北就碰到加砂玻璃钢管道DN1000,工作压力PN=0.6MPa,埋地供水管道,断裂,弯头DN1000破裂。

huawei 发表于 2010-6-25 13:40:26

夹砂玻璃钢管路,由于自重很大,刚性有余、韧性不足,所以必须做好管路支撑,特别是法兰两侧,一定要做好支撑。
楼主的这个问题应该属于质量问题,记得楼主曾将探讨过夹砂玻璃钢管路的问题,也记得有的坛友提出注意质量问题,恐怕楼主现在就碰到质量问题了。找厂家来弄吧。

huawei 发表于 2010-6-25 19:23:30

补充一点,一般的大口径埋地管路都是使用的承插式连接,法兰连接的倒是很少见到。

旋转臂 发表于 2010-6-25 23:32:15

纯玻璃钢管道一般用于地面以上工艺管线,连接方式1/32锥度承插胶接和法兰连接,夹砂玻璃钢管道适合埋地管线,连接方式双“o”型圈承插连接和法兰连接。用夹砂玻璃钢管道本身没有错,就看选用材质和设计、成型工艺的控制及现场工况条件及施工质量及回填土夯实等都影响产品的质量!

旋转臂 发表于 2010-6-25 23:34:33

法兰连接一般用于与阀门连接。