有关氯氢气体压差波动问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:58 编辑离子膜生产设备中的氯氢气体总管压差在正常运行时是打串级的,一般来说是氢气追踪氯气,氢气压力波动跟随氯气压力波动来保持压差的稳定性,如果当氯气管道压力正常,但氢气管道出现问题,氢气的压力不稳定的时候,氯气压力是稳定状态,还是跟随氢气的波动出现波动呢?
, , -
氯气压力稳定,氢气压力波动,你氯气不跟着调,你不怕跳了阿
在氢气压力波动的原因未查明前,为保证不跳,尽量调一下氯气压力吧,不过这样可以把人搞疯
那样对膜也不好。当然,你能停车下来查原因最好了 氯气跟踪氢气用手动调节,不仅不安全,对操作员的操作要求更高。应先找出波动问题所在,不然都是徒劳,对膜肯定不好。 如果氯气正常氢气出现异常的时候,是不是只能打回手动靠人工调节吗?氯气能反过来跟踪氢气的变化吗?