liusitong28 发表于 2010-6-26 22:30:21

切断阀的选择

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:58 编辑
请问各位坛友,有合成工序氯气氢气使用切断阀的吗?这种阀应该如何购买呢?都要提哪些工艺条件呢?




, , -

wenhoulong 发表于 2010-6-27 11:04:53

你说的是主管还是合成炉支管,主管就没必要加了吧,支管可以增加。

阀门明明 发表于 2010-6-28 00:05:00

氯气切切断阀我厂有生产。具体的可以联系我,帮你选型
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/68/25/97_300_300.jpg

denghl 发表于 2010-6-28 09:42:56

提供:介质、管径、温度、压力等。氯气用衬氟的,氢气用不锈钢的。蝶阀、球阀均可。

君艺 发表于 2010-6-28 14:00:40

法兰标准及等级、法兰尺寸及密封面、管道规格、工艺介质、操作温度、操作压力、最大关闭压差、故障时候阀门的定位位置、阀形式及其材质。

lgq.00 发表于 2010-6-28 16:14:17

我们这现在有用,在进炉前的氢气氯气管道上各加了一个切断阀(蝶阀)和调节阀,
阀门是川仪的,开始还不错,用了半年了,切断阀有很轻微的渗漏,调节阀死区越来越大。

jhonk 发表于 2010-6-28 17:38:31

我们厂合成炉使用的是衬氟球阀,效果还行.
只要注意防腐和氢腐蚀的问题.而且要求快速切断.

YBTYXM 发表于 2010-7-1 12:06:57

补充一下:除了压力等级、差压值等工况条件外,对可能存在的工作介质的物理特性要重点明确,这是选择防腐材料的关键之一;其次,要明确阀门的动作时间要求,紧急情况下动作时间的快慢和氢氯气切断阀的匹配性也非常关键;最后,建议氢氯气都选择耐腐蚀的切断阀,增加互换性,减少备用量。