本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:54 编辑如题。
唯一要求:能够实现游离碱浓度在线检测。如有,请描述一下相关参数及控制方法。
static/image/smiley/default/handshake.gif
, , -
本帖最后由 JSLIUXIANG 于 2010-7-7 15:12 编辑
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/68/50/82_300_300.jpg
纯支持一下。
没有好的办法,只是简单的在除害塔出口管线上加装了温度和氧化还原电位监测。
一旦有氯气进入塔中,温度会有上升。至于有效氯和游离碱的测量,仅仅是根据氧化还原电位的显示值进行大概的估计,是经验值。还是要靠分析。
见过以下方案:
一、事故塔+次钠反应槽,即事故塔内的碱浓度在降低道一定程度时排到次钠反应罐与尾氯再反应至合格(为保证安全的做法)。或是直接在事故塔循环制成成品次钠外送储罐;(如图1)
二、事故塔+吸收塔,一般废氯气先走事故塔,至碱浓度下降后切换至吸收塔做成成品次钠,而事故塔切换至另外新鲜碱罐继续循环。(如图2)
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/68/50/83_300_300.jpg