zhenshuixian 发表于 2010-5-25 17:04:39

氢气管道爆破片

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:50 编辑
我公司离子膜烧碱盐酸工段氢气管道(罗茨风机输送,压力4000mm水柱),要求设置爆破片,请问大家应如何设置?谢谢。




, , -

jhonk 发表于 2010-5-25 17:23:37

进合成炉前设置阻火器,阻火器设置爆破片

LEEWEN 发表于 2010-5-25 17:35:48

我也正在关注此问题

zhenshuixian 发表于 2010-5-26 12:22:30

我想请问大家,这种情况爆破片应如何选型,谢谢。

jhxjj 发表于 2010-5-26 20:55:23

防爆片最好设置在除雾器或是缓冲罐处

沁园春 发表于 2010-5-27 23:05:58

考虑到有静电的影响引起爆炸事故,一般都安装在别的厂家容易爆炸的设备管道旁边,还有就是静电产生最多的地方,整个管道最薄弱的地方也可以装

chlorine2009 发表于 2010-5-28 08:51:17

管道或设备最容易发生压力增大爆炸的地方设置爆破片,在后面再增加一个安全阀就可以了。

szt001 发表于 2010-5-28 09:03:11

爆破片后最好为管道并将管道插入安全水封内。

juhua.0905 发表于 2010-7-14 10:03:38

在氢气缓冲罐上安装安全阀,在安全阀后装爆破片,也可在缓冲罐上部氢气出口管道上安装三通口加爆破片。
页: [1]
查看完整版本: 氢气管道爆破片