slotan 发表于 2010-2-4 10:51:02

氯气管道需要用厚壁管吗?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:48 编辑
一条普通的氯气管道,压力是0.18MPA,温度是35度,我选用108X4的管道,可以吗?不知道可以用几年啊?
一条液氯管道,压力是0.7MPA,温度是-16度,选用159x4.5的管道,这个厚度可以吗?需要用厚度稍微大一点的呢?




, , -

gzhd 发表于 2010-2-4 10:57:24

楼主所说的管道是完全查以的,没必要加厚管壁

ybtytyong 发表于 2010-2-4 13:48:21

氯中含水指标合格的干燥氯气对碳钢管是没有什么腐蚀的,该管道完全可以用。

kpyuan916 发表于 2010-2-4 15:28:48

只要氯气是干氯气,氯含水小于300PPM就可以的

1qaz2wsx3edc 发表于 2010-2-5 09:20:18

氯气可以用20#,液氯用10#

pvc98 发表于 2010-2-5 10:48:25

常温下一般可用5到6年没问题,仅供参考

纽崔莱 发表于 2010-2-10 15:03:27

氯气的管道选材合理,但液氯的管道不要使用,即便你的壁厚再增加,耐压是没问题了,他也不耐受液氯的低温和腐蚀啊,建议使用16Mn做为液氯管道,而不是增加它的壁厚

wang16851 发表于 2010-2-11 08:26:49

一般干燥的氯气对碳钢管道的腐蚀影响很小,氯气管道可以选用一般的碳钢管道,厚度按标准选取不必要加厚,但液氯管道,考虑到温度低建议采用16Mn耐低温管道,厚度可以适当加厚(管表面结霜,有水存在,考虑管道的外腐蚀问题)
static/image/smiley/default/lol.gif

maxcsh 发表于 2010-2-23 10:42:48

干氯气用20#就可以了,壁厚按标准就可以了,液氯最后用16Mn的管道,壁厚加厚

l7991503 发表于 2010-2-23 13:24:25

完全可以,没有必要用厚壁管