本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:38 编辑氯气液化机组氟利昂在多少度时是液态?另外经济器是怎样换热的?
, , -
标准气化温度为-40.8℃.经济器的作用是:用一部分的液体氟利昂节流为中温中压工况来冷却送往蒸发器的制冷剂,使其温度过冷10度以上,可以有效的减少节流时产生的无效气体(无法完全做到绝热等焓节流),从而提高制冷剂的利用率,提高制冷量,这就是经济器的用途,双级压缩氨制冷系统中有中间冷却器,也起到了这个过冷的作用。经济器中所产生的氟利昂气体量要远小于节流产生的无效气体量,对于整个系统的制冷效率来讲是非常有利的。 温度为-30左右,经济器相当于一个换热器,一部分氟为气态,一部分为液态,带走热量的 经济器的原理就是通过液态R22的相态变化,来降低进入蒸发器的液态R22的温度。同时气相R22进入压缩机吸气管道时,能够降低吸气温度。提高冰机制冷效率。 本帖最后由 ccedrj123 于 2010-7-25 21:42 编辑
回复 4# fuyu33482417
。同时气相R22进入压缩机吸气管道时,能够降低吸气温度。
这个不太懂 ,气相R22 进入吸气管道 时温度是多少啊 你在现实运行中看见这个温度显示了吗 我所看到是很高的温度 比吸气温度高多了 本帖最后由 渊源 于 2010-7-26 23:31 编辑
R22的热力学性质
汽化温度
℃
50
40
30
20
0
-14
-24
-28
-30
-40
-50
绝对压力
MPa
1.942
1.534
1.192
0.91
0.498
0.307
0.209
0.178
0.163
0.105
0.064
经济器的原理就是通过液态R22的相态变化,来降低进入蒸发器的液态R22的温度。同时气相R22进入压缩机吸气管道时,能够降低吸气温度。提高冰机制冷效率。