空分防爆墙的结构以及哪些阀门应装进防爆墙内
空分防爆墙的结构以及哪些阀门应装进防爆墙内就是一个水泥做的小房子,大概2-3米高。一般氧气阀门要用防爆墙。 氧气压力管道阀门,阀门未采用豁免性材料,安装位置存在风险的。
防爆墙结构一般以钢筋混凝土,建筑防火规范有相关规定。 送出 放空 旁路都在里面...... 防暴墙是避免中压氧气调压前后压差大流速急或管道有杂质出现着火爆炸的大事故所建的保护措施。后面还应该安一个阻火器。材料钢筋混凝土。 应该都可以放墙内吧,只要把操作阀门手轮留在墙外就可以了吧! 防爆墙是钢筋混泥土结构,内装有氧气送出管道球阀,自动阀,放空阀,旁通阀,还有管道上小的放空阀都在墙内,一般留手轮在外面操作 个人理解所说的防爆墙 防爆网 归属LOPA的物理防护层的消极防护层,包括防爆墙或防爆舱、隔爆器、泄压板、水雾系统、减爆剂、惰化系统、防火门、围堰、防火堤等。
对应设计规范确实很少。建议咨询设计院或安全工程专业的。
如下请参考:
GB50351-2014 储罐区防火堤设计规范(适用于地上液态储罐区的新建和改建、扩建工程中的防火堤、防护墙的设计。)
GB50737 《石油储备库设计规范》、
GB50074 《石油库设计规范》、
GB50183 《石油天然气工程设计防火规范》、
GB50009 《建筑结构荷载规范》、
GB50010 《混凝土结构设计规范》、
GB50003 《砌体结构设计规范》、
GB50011 《建筑抗震设计规范》、
GB50007 《建筑地基基础设计规范》
GB50160 石油化工企业设计防火规范
GB50016 建筑设计防火规范
GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范.
DGJ08-2133-2013 精细化工企业工程设计防火规范
有爆炸危险的甲、乙类房间宜集中布置在单层厂房的一端或布置在多层厂房的最上层并满足泄压要求。
有爆炸危险的甲、乙类房间与同一时间工作人数为10人以上的其它火灾危险性类别的工作场所之间的隔墙应采用防爆墙,与同一时间工作人数不超过10人的其它火灾危险性类别的工作场所之间的隔墙可采用防火墙。
如防火墙或防爆墙上确因工艺需要开设相互连通的门时,防火墙上应采用防护门斗,防爆墙上应采用防爆门斗,门斗使用面积不小于6.0m2,进深不宜小于1.8m。
防护门斗上的门应为甲级防火门,防爆门斗上的门应为抗爆门,门应错位设置。
AQ3009 危险场所电气防爆安全规范
GB 15703 隔爆型电机基本技术要求
GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范
防爆墙是钢筋混泥土结构,内装有氧气送出管道球阀,自动阀,放空阀,旁通阀,还有管道上小的放空阀都在墙内,一般留手轮在外面操作,一般过程设备喜欢将氧阀设置在防爆墙内,如果氧阀选用防爆较好的蒙乃尔材质,是不需要防爆墙的