181128425 发表于 2009-9-24 16:10:32

氯气管道上贯流式止回阀响声大怎么处理?

我们氯气分配台到液氯的管道上有一个贯流式止回阀,分配台压力在0.25MPA左右,再往液化输送氯气时总是发响!噪音很大,请各位讨论下如何处理效果比较妥善?

纽崔莱 发表于 2009-9-24 18:49:26

本帖最后由 181128425 于 2009-9-24 20:47 编辑
1.你们的止回阀是做什么用的啊?我接触过很多氯碱企业,都没有在这个位置装止回阀的啊!如没有特别的用处建议你们去掉它。
2.以前刚装上它的时候就有声音吗?如果没有,就是说你的止回阀有点堵塞,气流在止回阀处因为堵塞管道起了变化才会发出声音。一般氯气系统只要扑集器效果不是很好就有很多酸泥,易在阀门、管道过滤器、止回阀等处堵塞。
3.如果以前就有声音建议你更换个止回阀的种类
也没别的好办法了

181128425 发表于 2009-9-24 20:39:49

我们这个情况特殊,还是安上的好,在最初使用时就有噪音。那会以为是气体压力太小,现在氯气通压力都2.5公斤了还是响!现在是准备改安装方式!

huawei 发表于 2009-9-24 20:50:26

版主说的是那种垂直安装的、球形止回阀吗?
还真没有用过这种贯流式止回阀。
不过,止回阀有噪音,应该是阀瓣受到脉动气流扰动所产生的噪音,应该没有妨碍的吧。
版主还是要仔细观察了,如果必须要安装,能不能距离分配台远一点,比如在管廊上安装,会不会好一点?

181128425 发表于 2009-9-24 22:15:19

5# huawei
这回我们把距离调整远了一点点,主要是为了改成卧式安装。(前面是立式安装的)效果还不明确!

yzkingsoft 发表于 2010-8-9 15:38:40

按GB,氯气缓冲罐和液氯钢瓶质检是要装氯气止回阀的。防止液氯钢瓶用完后压力倒灌。我*司上次接受市安监局检查也被要求安装氯气止回阀,现在正考虑选型。感谢楼主分享!