本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑我们厂离子膜没有备用电源,,自己公司的热电厂,,是单炉单机。我想问问各位:
如果我们因为热电突然停车,在动力电没有的情况下,我们需要哪些紧急电源。
我知道的,事故氯气处理工段:废氯风机,次钠循环泵
电解工段:油压机、阴极液循环泵、阳极液循环泵、纯水泵、脱氯盐水泵、脱氯真空泵、亚硫酸钠泵、极化整流器
公用工程:空压机、干燥机、氮气机
盐水工段:精盐水泵
我们的DCS、现场照明都有备用电源。我的主要疑问是:盐水循环不是要走脱氯工序后回到一次盐水吗。是不是脱氯需要的盐酸、氢氧化钠加入泵也要开着?如果不开这两台泵,如何保证脱氯质量?没有处理好的带氯淡盐水回到化盐后对化盐有什么影响?
, , -
难道你们厂的负荷全是由你们热电厂的发电机带的?发电机难道没有并入系统吗? 是的我们的热电不与电力局联网 电力局就因为我们不联网就把我们的电断了 我想起码应该有发电机,不然停电后,泵停了电解槽内的压力或波动,损害离子膜的吧 发电机有柴电 就是得停车最少10分钟之后才能开起来 楼主上面所说的备用电源所带负荷有些设备是不需要接入备用电源的,如果接如此多的设备发电机负荷要足够大才行,备用发电机只处理关键工序就可以了,如氯气吸收系统和电解槽处理就可以了.