雷击着火,氢压机进口氢气燃烧
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑大家想一下遇到雷击着火,氢压机进口氢气燃烧的情况该如何处理。发表一下你的高见。
, , -
进口密封不会着火 立即停氢压机,关闭氢气来源的阀门。这是最关键一步。
氢气烧完了,也就安全了。这种情况比氢气泄漏还在安全一些,不要太慌呵。
但如果设备温度过高要注意用水或蒸汽降温保护 立即停氢压机,关闭氢气来源的阀门。这是最关键一步。
氢气烧完了,也就安全了。这种情况比氢气泄漏还在安 ...
donganhj 发表于 2010-8-14 21:26
登录/注册后可看大图
朋友在这种情况下停氢压机是不是太危险了?氢气着火其实没有很大危险,只要没有其他地
方损坏,这时侯一定要保持氢气系统是正压状态,也不能降电流,(就像我们用的氧气瓶一样)
基本上是安全的。
现在很多氯碱企业都对这块相当重视,都有必要的防护措施。(特别是雷雨闪电天气多发区)
防护措施:在氢气放空点管线加装蒸气或氮气,着火时打开就会起到灭火作用,效果不错。
相互学习,无攻击之意,呵~~~~
static/image/smiley/default/handshake.gif
保持正压很关键! 氢压机进口怎么会着火呢?
我们单位就是电解放空烟囱和氢气站放空烟囱因雷电着火过。降负荷用蒸汽就可以灭火。 回复 4# 乐天天
其实偶有一个条件,氢压机出入口的压力都是正压,而不是哪一侧是负压。而且入口一般也不会是负压。
第二一楼提的问题是进口着火,我认为是进口法兰或设备的氢气泄漏着火,而非高点排放口着火。
第三就是欢迎讨论喽,讨论才能共同提高嘛。 管道中着火几乎不可能,在泄露点或者放空点着火倒是有可能,保持正压,逐步处理即可 保持氢系统正压,千万不能在此时降负荷或停车;既然是氢压机进口着火,很可能是因法兰泄漏着火,外部用灭火器灭火一般就可以的。 回复 1# 阿杜
我们氯酸盐行业的氢线系统以及双氧水行业的氢纯系统对这种意外着火的应对办法就是:
1、必须保持系统正压!不能冒然停车,以防出现负压!
2、向系统充入蒸气或氮气灭火!效果很好!
页:
[1]
2