氯氢压差波动大
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:02 编辑我们厂的氯氢压差波动很大,能从4波动到3.5和4.4,不清楚大家的PID为多少?
, , -
压差波动大,先考察氯气压力是否平稳,如果稳定,再对PI参数进行整定。还要考虑到氢气压力调节阀与回流管路配管情况,由于氢气密度太小,调节起来不容易稳定,所以要从多方面考虑。 影响压差波动的因素很多:如氯气、氢气用户的用气量是否稳定;管道积水;盐水、烧碱流量的波动;阴阳极循环槽液位是否稳定;仪表显示是否正常;调节阀积水;电流电压的波动;系统压力的大小;用的调节阀不一样,PID参数也就不一样,PID参数还跟调节阀的死区有关,各种调节阀不可能都是一样的 1. 注意检查氯气,氢气管道的导淋问题,管道积水会造成压力波动
2. 氯气氢气回流管是否接至洗涤塔前面,有的被设计在洗涤塔后面,造成压力波动,
3.如果是普通的正弦波动,可调节PID参数,会有效果 3.如果是普通的正弦波动,可调节PID参数,会有效果
GyTTX 发表于 2010-5-27 16:21
登录/注册后可看大图
我们的就是正弦波动,调节了PID参数效果不是太好 本帖最后由 nanren2 于 2010-9-8 21:31 编辑
大家亮一下自己厂里旭化成或北化机电解槽氯氢气总管的压差波动情况,以便大家相互之间都有个参考!我们厂里的压差波动一般是3.94---4.06KPa但是在60分钟内也出现两三次3.9----4.10KPa的波动,不知道大家是什么样啊! 正弦波动一般有三种原因:积水;pID参数;调节阀问题
积水可能性大,少量积水不太好查,需要丰富的经验;在现场观察调节阀是否上下轻微跳动,若是,阀有问题
页:
[1]