实在太忙了-、对不住大家了、同样非常感谢大家、 回复 7# plmnkoij9
在压缩机出口分配台上、送到液氯岗位取样测含水值也一样----- 回复 5# 爱之缘
估计就是干燥系统的问题、我这控制基本上都是正压的· 你的吨碱消耗酸多少
如果多那就是你的系统进水了如果消耗不高那应该是你的塔干燥问题进口流速快也会造成含水高或者 请再查查,是不是氯气夹带酸雾造成含水超高的假象呀?请查查取样点的位置和酸雾捕集器运行状态。 回复 14# 859171
现在初步判断也是这样的、原因是填料塔压差太小了、(0.4KPa左右) 回复 15# david-2
通过客户反应情况,有这样的可能、不过我们这拆修没见有异常;头痛中啊--- 回复 12# ok111520
楼主你们用的是透平机么?如果排除了以上的可能性,建议检查透平机冷却器是否腐蚀泄露 泡罩塔的鼓泡效果怎么样呢,还有看看你的循环酸分布器是否出了问题 建议:
1、通过视镜先检查一下各层泡罩的鼓泡情况,是否偏流等;
2、是否分析方法存在问题?到附近其它厂家做个分析对比,看一下结果。