wenyuyu 发表于 2010-10-14 00:25:15

脱氯塔的真空度控制在多少最为合适?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:40 编辑
有的厂家-80kPa,有的-70,有的-50,都是怎么考虑的?请高人指点!




, , -

小L 发表于 2010-10-14 07:59:22

一般控制在-70至-75KPa是最好的,这是我个人的看法?

sdhklh 发表于 2010-10-14 08:45:47

这个真空度是与塔内盐水的温度有直接联系的。因为盐水沸腾需要2个条件(温度和压力,体积一定了),能保证塔内盐水保持在沸腾状态就能顺利脱出氯气。如果沸腾控制的太厉害了,容易散失热量和水分。
至于控制在多少合适,可以查询一下相关的沸腾数据表就可以的!
我们的控制在约-60kpa。

wenyuyu 发表于 2010-10-14 09:48:56

回复 3# sdhklh
    按照您的思路应该是在-50到-70KPa对吧,或者是-55到-65KPa对吧

sdhklh 发表于 2010-10-14 10:13:19

我认为,是这样。

我和木子园 发表于 2010-10-14 21:37:37

我们也要求在真空度60kpa左右啊

mzx365 发表于 2010-10-14 22:09:02

真空度的控制和温度也有关系的,就看控制在多少能把游离氯脱出去了。
我们这里一般控制在67Kpa左右,最低不能低于60KPa。
真空度太高了也不好,影响脱氯塔液位。波动也不要太大,真空度和液位互相影响,一起波动。昨晚夜班,我们中控那哥们调了一晚上液位没调稳。
页: [1]