wenyuyu 发表于 2010-10-15 20:31:53

加压溶气罐的液位控制在多少,溶气效果较好?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:37 编辑
给个范围50-80%,多少大家最认可?
static/image/smiley/default/loveliness.gif





, , -

flay0303 发表于 2010-10-15 20:40:58

一般要求控制在中间视镜范围
百分之多少就看你罐子多大了

leeukung 发表于 2010-10-16 08:28:46

你可以计算一下,保证盐水在溶气罐内的停留时间在3-5秒钟时的液位即可。停留时间内保证一些大气泡破碎溢出就行。

小L 发表于 2010-10-16 09:11:39

控制在中视镜中部最好

小叶 发表于 2010-10-16 09:18:33

控制在中间视镜中部最好,现场和DCS控制室对一下就行了。

wenyuyu 发表于 2010-10-16 11:35:01

回复 3# leeukung
    经典

tjqaz741 发表于 2010-10-16 13:51:15

我们一般控制在中间视镜最高不超过上面的视镜最低不低于下面的视镜(共3个视镜)

MXL19850714 发表于 2010-10-18 10:37:44

控制在中间视镜 ,

xiongpan2010 发表于 2010-10-18 18:29:13

做设计的时候按照盐水用量已经对加压溶气罐的体积算过的,按照盐水在加压溶气罐停留4-5秒就行,然后确定中间视镜为实际操作液位。