397616946 发表于 2012-11-29 11:24:24

预冷系统的联锁的目的是什么?

比如出空冷塔压力低联锁为什么要停水泵和大联锁啊?

xby111 发表于 2012-11-29 12:38:33

楼主的这个问题问的好,空冷塔出口压力低之所以要听水泵是因为:
在空压机流量一定的情况下,如果出口压力低,那么说明气体流速增加,气体流速增加就会带水进入分子筛,所以要设连锁。
我们的连锁是低于0.4MPA停水泵,你们是多少?

zhangcener 发表于 2012-11-29 18:26:56

在空冷塔压力过低的情况下,继续开水泵会造成水夹带作用。在开车时要特别注意,一定要等到空冷塔压力大于4公斤才可以开泵。

空分不锈钢 发表于 2012-11-29 19:02:50

同意楼上观点,带水,造成分子筛穿透,那事故就大了兄弟!你想呀分子筛都停了,后面能不停吗?

天下第几 发表于 2012-11-30 11:41:01

同意楼上观点。第二如果压力低到和回水管网水压平衡,这时水泵不停就会把空冷塔充满水,后果。。。。
造成空冷塔压力低的原因有几个呀???

pengba 发表于 2012-11-30 11:58:13

一点疑问:
空冷塔后压力低就一定是流速过大么?空冷塔阻力大也有可能造成压力低;
一般循环水回水不超0.2MPa,何况调节阀未全开,在空气压力为0.4MPa时,应能保证循环水的正常循环,如果怕水充满塔,可设置液位联锁啊。
请大家为我释疑

baohaihu 发表于 2012-11-30 14:27:41

就是怕空冷塔后压力低了,造成空气流速过快夹带水进入分子筛,这会增大分子筛负荷,降低分子筛寿命,严重的会损坏分子筛的。
页: [1]
查看完整版本: 预冷系统的联锁的目的是什么?