sunjinfu 发表于 2010-11-6 21:39:59

电槽铜排安装注意哪些事项?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:21 编辑
在电槽铜排吊装、安装过程中,注意那些事项?如何保护、保养铜排和降低压降?望坛友赐教。




, , -

mzx365 发表于 2010-11-6 21:52:32

看住了别丢就行!

sdhklh 发表于 2010-11-7 08:57:28

个人观点:
1.铜牌不能折裂纹,不能有深的划痕;
2.搭接头部位安装时一定用细砂纸打磨干净,露出铜质,且不能破坏平面度,后涂导电膏薄薄一层;
3.搭接部位的结合面一定要保证全面结合;
4.压紧螺栓要用弹簧垫压紧。

huawei 发表于 2010-11-7 09:28:04

回复 1# sunjinfu
    铜排连接固然很重要,但是更重要的是前期的规划、设计与铜排制作。
铜排都是用吊架吊起来的,自身重量很大,所以安装的时候非常困难,特别是多根铜排并列安装,对铜排的一致性包括螺栓孔的一致性要求很高,对折弯的角度要求也很高,所以就要求前期设计铜排的时候要根据整流变、整流柜与电槽的实际距离进行详细的测量,找出因设备安装形成的位置偏差。然后在铜排加工的时候精益求精,确保尺寸准确。前期的设计与制作做的好,这个工作也就完成一半了。
铜排前期加工是需要对连接面抛光的,要达到6.3的光洁度,然后搪锡。
对于连接电槽的母铜排连接安装要用压板压紧,不能用螺栓直接压在铜板上。其他的小铜排和受力变形不严重的可以直接用螺栓连接。
两根并联的母线铜排之间要用绝缘板固定,防止震荡破坏连接的设备。
导电膏是一个见仁见智的东西,如果有高档的导电膏,就是正常工作时不凝固、不融化,导电能力强的可以用一点,如若不然,就不要用了。以前的隔膜电槽连接铜排用导电膏是因为旧的铜排很难吧他们弄到6.3的光洁度,所以才加导电膏辅助。对于新的而且加工质量好的铜排,我还是不建议使用。
总之要掌握两个原则:一是接触严密、二是消除作用在铜排上的除了重力之外的全部拉力。
嘿嘿,当然了,二楼说的防盗也是非常重要的,毕竟大家都是给人家打工的,赔不起。
页: [1]