static/image/smiley/default/tongue.gif
jiaoxiaoli1976 发表于 2012-6-30 14:54
登录/注册后可看大图
是从出冷冻机后有一股回水冷塔的管线,我觉得是不是调节冷冻机入口温度的?
从冷冻机后就回流到水冷塔的,这也说明了你们那里的进水冷塔的气量不足,带不走这么多的热量,返回一股冷冻水来补充那点不足的冷量,那根管线应该很细
邬从军 发表于 2012-6-30 18:29
登录/注册后可看大图
从冷冻机后就回流到水冷塔的,这也说明了你们那里的进水冷塔的气量不足,带不走这么多的热量,返回一股冷 ...
也不是很细,去空冷塔的DN100,返回水冷塔的DN80。不过我觉得你说的还是挺有道理的,谢谢啊。
冷冻水之所以返回水冷塔,一是改变冰机的工作条件,使冰机的冷冻水通过循环而降低其进口温度,从而满足出口温度的要求,二是一定制冷量的冰机都有最小水流量限制,而去空冷塔的水量根据工艺要求不能太大,因此富裕的水量就只有回流。 它的最终目的是调节冷冻机出口温度的
如果去水冷塔氮气和污氮气不足,水冷塔出口的温度就会高,那么冷冻机最大负荷运转那就会造成浪费,这时候适当的开回流就能够降低水冷塔出口温度,间接的调节了冷冻机的出口温度,还省电了
调节回流阀门时主要不要太快因为它直接影响了进空冷塔水的流量
冷冻水旁通阀主要的作用是检修用的,冷冻水有2种:1种是脱盐水,这种方式主要是节约有水。2种是循环水。
chenzhanjie 发表于 2012-7-7 10:06
它的最终目的是调节冷冻机出口温度的如果去水冷塔氮气和污氮气不足,水冷塔出口的温度就会高,那么冷冻 ...
你好,我们没有冷冻机,所以没看明白你的解释,所以想再请教一下,我觉得一个设备的耗电量,取决于它的工作负荷,所以我想在制冷量一定的情况下,通过的水量越少(设备要求范围内),则水温越低。 所以我不明白这台机器不光要负担去空冷塔的水量冷却,还要负担水冷塔里那么多水量的冷却工作,怎么会省电呢?
sjdy-520 发表于 2012-7-9 04:18
登录/注册后可看大图
你好,我们没有冷冻机,所以没看明白你的解释,所以想再请教一下,我觉得一个设备的耗电量,取决于它的工 ...
你们那有没有氮水预冷系统??
你们那出空冷塔的水温度是多少?
感觉你们把问题搞复杂了
chenzhanjie 发表于 2012-7-9 12:11
登录/注册后可看大图
你们那有没有氮水预冷系统??
你们那出空冷塔的水温度是多少?
我是说我们没有冷冻机。没说没有氮水系统,氮水系统有用冷冻机的,有用氨冷器的,也有氮气富裕,光用氮气就足够了的。