测量氢气氯气压差压力变送器选型
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:11 编辑我公司电解槽在测量氢气氯气压力时,使用的是北化机带的罗斯蒙特3051CG型压力变送器,现发现零点漂移严重,不加压时零点漂了17KPa,特别是测量氯气总管压力的变送器表头腐蚀严重,请各位大侠帮我分析一下原因,及他们选型是否合适,谢谢
, , -
氢气与氯气测量可以选用3051变送器,但是要选接液部分为钽或哈氏合金的材质才可以 可用陶瓷压阻变送器 罗斯蒙特的3051变送器已经是非常优秀的产品类,出现这些状况一定有原因,建议先检查连接法兰的垫片是否正常,以前我们使用时,因为垫片的原因就出现过零点变化的情况,尤其是在非平面法兰变送器上;其次请检查选择的接触介质部分材质是否符合要求,干氯气和湿氯气的腐蚀性是有差别的,需特别注意。