大化工论坛's Archiver
大化工论坛
›
氯碱技术
› 电槽接地问题?
SNQMANYI
发表于 2010-11-15 13:19:18
电槽接地问题?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:10 编辑
专家们:为什么电解槽接地装置与电器设备接地装置要分开单独铺设?
, , -
携妻流浪者
发表于 2010-11-17 22:02:25
电解槽接地装置保护电解槽不出意外,电器设备接地装置是保护人员的安全和电器设备的安全。
电器设备接地装置如果有漏电那么电解槽根本就没法运行了,接地跳闸。所以要分开单独铺设。