请大家分析溢流管不溢流的原因
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:09 编辑前几天对氯气处理系统的水雾捕集器(二楼)进行了改造,在水雾捕集器进气口以下200mm的位置装了一个溢流口,溢流口出口装PVC隔膜阀,然后是管道视镜,在往后是一个800mm的U型水封,然后将该管子末端接到了洗涤塔的底部(一楼),正常情况下该水雾捕集器内为负压约-100mm水柱,当捕集器内的液面超过溢流口后,不见有水流出,拆掉视镜后缓慢打开PVC隔膜阀,有空气吸入,仍不见有水流出,但是从捕集器自身的视镜观察,其内的液面绝对在溢流口以上,请大家分析一下什么原因?仁者见仁,智者见智。
, , -
负压太高,凝液水被牵引,建议进氯压机氯气压力提高一些 有空气吸入还不能说明问题吗?负压啊
按你说的负100mm水柱,你那个液位有没有100mm撒 不知道你氯气洗涤塔的压力是否也是负压,如果中间钛冷的阻力不大就是液封的缘故,液封管中的气体阻碍了氯水的溢流,去掉液封让溢流的氯水从洗涤塔下部进入,溢流管要粗一些以消除表面现象。(建议DN80) 发一个示意图,请大家再仔细讨论一下。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/72/06/73_300_300.jpg
回复 4# renzongkai
液封管中已经提前加满水了,应该不存在气体,而且到洗涤塔的进口也有个4~5m的位差,即便有个-100mm的负压存在,应该也不会因为负压差而不能溢流呀? 1、U形弯并不能保证溢流管内没有气体,氯水里的氯气挥发出来可能积存在顶部。
2、拆掉视镜后打开阀门,让容器内的液面继续上升,直到进气口,200mm的落差不可能水还不流出来,如果不流出来只能说明这个阀门是坏的,实际没有打开。
3、确认容器液位计是否正常。 用排除法,分析原因可能有三:
1、PVC隔膜阀原来是手柄向上安装,如此一来使原本的溢流口高度因隔膜阀的结构,导致上升了50mm,将隔膜阀旋转90度安装,可以溢流到视镜,存在视镜里面不再溢流。
2、接进洗涤塔的管路位于液面以下,又形成液封,将洗涤塔液位降到接管口以下,可以实现溢流。将洗涤塔液位升高后,再次出现不能溢流。
3、U型水封存在问题,U型水封的溢流口与进口位差太小,增大位差后,溢流问题完全解决,即便是入口管介于洗涤塔的液位以下。
以上是个人总结的一点经验,事情虽小,可反映的问题很多,有工艺设计上的,有对阀门结构的不理解造成的,希望对大家能有所帮助。