旭化成电解槽降电流DCS怎样操作?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:07 编辑在降电流过程中DCS怎样操作?在把电流降到零时阳极流量是多少?
, , -
主要是调节气体压差,监控串级动作。电流降到零时阳极流量是10方/小时(122张膜),可以设置 呵呵,这不只是DCS单纯的操作,
在降电流的过程中,你要保持电流下降的速度小于0.5KA/MIN,等你下降到4KA时,请关掉进电槽的盐酸通知岗位人员关掉手动阀门,如果全槽停止的话,你必须停止加入烧碱的纯水(进槽的碱液),通知岗位,做电解液循环,主管道断开,卸压,电解槽氮气置换,排液、洗槽等。