水下幽灵 发表于 2010-6-3 18:37:40

旭化成电解槽降电流DCS怎样操作?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:07 编辑
在降电流过程中DCS怎样操作?在把电流降到零时阳极流量是多少?




, , -

技术组员 发表于 2010-6-4 01:03:54

主要是调节气体压差,监控串级动作。电流降到零时阳极流量是10方/小时(122张膜),可以设置

linqhy 发表于 2010-11-20 05:37:08

呵呵,这不只是DCS单纯的操作,
在降电流的过程中,你要保持电流下降的速度小于0.5KA/MIN,等你下降到4KA时,请关掉进电槽的盐酸通知岗位人员关掉手动阀门,如果全槽停止的话,你必须停止加入烧碱的纯水(进槽的碱液),通知岗位,做电解液循环,主管道断开,卸压,电解槽氮气置换,排液、洗槽等。
页: [1]
查看完整版本: 旭化成电解槽降电流DCS怎样操作?