tianye001 发表于 2010-9-27 23:52:31

回复 10# zhanggh.ginny
    加药是否多少,是根据循环水池挂片腐蚀情况,如挂片良好,说明添加缓蚀剂不多

小L 发表于 2010-10-16 07:51:09

回复 8# zhanggh.ginny
    你们碱换热器的材质是钛的啊?

sdhklh 发表于 2010-10-16 09:05:21

回复 7# 筝筝有词
碱换热器钛材质应该是不好用的吧??!!
虽然查的年腐蚀率很小,可能那是静态介质的浸泡试验所得数据。如有流动,氧化膜就不保险了。

ZDICK888 发表于 2010-10-16 21:14:30

我们的循环水系统加水来源于蒸碱冷凝水,从未出现堵塞现象,当然也适当添加缓蚀、阻垢剂、杀菌除藻剂等。

marongqiang 发表于 2010-10-17 05:43:32

我们厂循环水水质不行,虽然加着缓蚀剂,曾经把溴化锂机组的铜管腐蚀了,而且有时还要往水里面加氯处理的废酸,所以我也很担心我们厂循环水的问题

renzongkai 发表于 2010-11-25 15:05:24

循环碱换热器出口循环水结垢问题,不是设计有问题就是控制有问题。不应该结垢。
正确的设计是换热器有旁路,一部分碱不经过换热器,混合后达到工艺要求。而经过换热器的碱温度可以降得较低,使得出换热器的循环水温度不超过45度,这样就不存在结垢问题。
页: 1 [2]
查看完整版本: 求循环碱换热器经常堵塞的解决办法