xinlongyang 发表于 2010-11-24 22:30:02

盐水板式换热器加温问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:59 编辑
板式换热器加温时,由于系统蒸汽中的含水较多,致使板式换热器后疏水阀排水多,疏水阀是Dg100的,蒸汽压力0.6Mpa,温度170。.疏水量不够,盐水温度提不起来,有时忽高忽低,不知有什么好的方法解决?
望指教为盼!




, , -

sdhklh 发表于 2010-11-24 22:41:35

可以增加换热面积,或者并联安装几个疏水阀,以增大疏水量的。

renzongkai 发表于 2010-11-25 06:33:16

如果条件允许加一个阻气排水罐用仪表阀调节液位,如果冷凝液比较多考虑回收利用。经济上应该是合适的。

快乐一辈子123 发表于 2010-11-25 22:13:43

达开一点旁路,你试一下,我们厂是这么做的。

技术组员 发表于 2010-11-25 23:43:01

在换热器蒸汽进口管上找合适位置(管道低一点的位置)加疏水阀,排掉一些水再进换热器。
我们厂就是这样解决的
页: [1]
查看完整版本: 盐水板式换热器加温问题