1987luobin 发表于 2010-11-29 08:57:27

自然循环电槽槽温控制

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:56 编辑
北化机自然循环电槽系统有多台电槽,其中因各电槽离子膜投用时间不同或其他原因,使各电槽槽温不同,请问电槽槽温如何控制,达到最好的运行效率?




, , -

nbocc 发表于 2010-11-29 10:01:45

很难单独控制系统中一台电槽的槽温,所以一般以最高不超过90℃为基准。另外,新膜新垫片投运的最初8小时,该槽槽温要控制在80℃,就要降低整个系统的槽温。

renzongkai 发表于 2010-11-29 12:33:44

槽温高高电压低,电耗就低。在允许范围内保证尽可能地高。