除游离氯位置
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:51 编辑请教个问题,在泵进口前加二氧化硫气体还原游离氯,会不会对泵造成汽蚀,可否避免这种现象,如果在泵后加可以吗
, , -
应该不会对泵造成汽蚀,因为二氧化硫气体加入量很少且与碱快速反应。但注意不要过量 楼上这个不要过量基本上很难实现,肯定会过量的, 可以在泵的出口加,但是到一次盐水的管路应该有混合器 回复 4# 我和木子园
谢谢你的回复,但我还有点疑问,可以帮我梳理下吗,流速比较大,反应时间也就比较短,我在混合器后得加个ORP进行监控的,调节二氧化硫的加入量,加在泵出口是不是反应时间比较短,不大好监控啊,有其他的市什么更好的办法吗 气液反应时间应该不长啊。还有如果反应时间过短,你可以估算个ORP指标,再说如果你的管道和一次盐水设备是耐腐蚀的,就没有必要除尽游离氯。游离氯存在不影响除硝。